修建物内运用的排水泵有潜水排污泵液下排污泵立式排污泵自吸排污泵等。因为修建物内个别场地较小,排水量不大,排水泵可优先采取潜水排污泵和液下排污泵,其中液下排污泵个别在主要场合运用;立式排污泵和自吸排污泵请求设置隔震基本、自灌式吸水、并占用肯定的场地,故在修建中较少运用。
# N. x1 x  K; k- T: X# F
1 j. A9 R) ^  u0 Q9 W排污泵的流量应按生涯排水设计秒流量选定;当有排水量调理时,可按生涯排水最大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L÷s。排污泵的扬程按提降低度、管道丧失盘算肯定后,再附加肯定的自在水头。自在水头宜采取0。02~0。03MPa。吸水管和出水管流速不应小于0。7m÷s,并不宜大于2。0m÷s。公共修建内应以每个生涯排水集水池为单元设置一台备用泵,平常宜交互运行。公开室、装备机房、车库冲刷空中的排水,如有两台及两台以上排污泵时可不装备用泵。当集水池无法设事变排水管时,排污泵应有不连续的能源供给;当能封闭排水进水管时,可不设不连续能源供给,但应设置报警安装。( c( R  K& _0 v) S6 @& D5 b

, P3 S! }# ?3 W当晋升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应兼并排出;当晋升个别废水时,可按实践状况斟酌不同集水池的潜水排污泵出水管兼并排出。两台或两台以上的排污泵共用一条出水管时,应在每台排污泵出水管上装设阀门和止回阀。单台排污泵排水有能够发生倒灌时,应设止回阀。% u/ m  L% ~7 \. Y  J: j0 {5 s, J

7 S! K- E, v& E$ Z8 k* m不许可压力排水关与修建内重力排水管兼并排出。当潜水排污泵晋升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎安装;当晋升含较多纤维物污水时,宜采取大通道潜水排污泵。当潜水排污泵电机功率大于等于7。5kW或出水口管径大于等于DN100时,可采取水泵固定自耦安装;当潜水排污泵电机功率小于7。5kW或出水口管径小于DN100时,可设软管挪动式安装。# s6 }6 d2 k, n4 n. [. ?7 C+ h

& v4 k0 [: V9 t+ j' f  ~1 g  _污水集水池采取潜水排污泵排水时,应设潜水排污泵固定自耦安装,不便潜水排污泵检修。潜水排污泵应能主动启停和现场手动启停。多台潜水排污泵潜水排污泵可并联交替运行,也可分段投入运行。